氣體報警控制器RS485可連接多少個氣體檢測儀
在一些化工廠的客戶經常會有這樣的疑問氣體報警控制器RS485可連接多少個氣體檢測儀,是不是最多可以掛256個氣體探測器(因為地址是1byte,取值范圍也就0-255,理論上是的。有的說RS485總線只能掛接32個氣體檢測儀節點,這是由它自身的驅動能力決定的。而到網上搜索發現有人說可以支持128個,也有說能支持256個,甚至400個等等。
不管是支持32個、128個、256個都沒有錯,但是這些都是理論值,實際負載多少個氣體探測器設備,還要看RS485轉換器用什么芯片,并和所用電纜的品質相關,節點越多、傳輸距離越遠、電磁環境越惡劣,所選的電纜要求就越高。
氣體報警控制器485通訊中一個串口可以控制多少個氣體檢測儀器的問題是與該485網絡中的電氣特性和協議特性所決定的。 所謂電氣特性就是指的是要保證485網絡中的特征阻抗在允許的范圍內,應該是120歐姆左右,連接的設備越多,特征阻抗越小,所以一般在485網絡中一般 都要加120歐姆的終端電阻。同時還要保證信號的衰減在可接受范圍內。長距離傳輸加中繼器。
所謂協議特性是指在485網絡中傳輸的協議支持的尋址范圍,如 MODBUS是31個?! S-485的”節點數”主要是依”接收器輸入阻抗”而定;根據規定,標準RS-485接口的輸入阻抗為 ≥12kΩ,相應的標準驅動節點數為32個。為適應更多節點的通信場合,有些芯片的輸入阻抗設計成1/2負載(≥24kΩ)、1/4負載(≥48kΩ)甚 至1/8負載(≥96kΩ),相應的節點數可增加到64個、128個和256個。
相關資訊:氣體檢測儀RS232與RS485接口連線說明
熱門推薦
-
氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程
2024-10-23
-
氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線
2023-08-10
-
氣體檢測儀無法通訊如何處理
2023-07-03
-
氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明
2023-05-25
-
關于氣體檢測儀標識響應時間說明
2023-05-16
-
氣體檢測儀如何恢復出廠設置?
2023-02-02
-
氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明
2022-12-20
-
氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種
2022-12-20
-
影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些
2022-12-06
-
如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題
2022-12-01