關于氣體檢測儀安裝布設解決方案
很多時候小伙伴在氣體檢測儀的安裝上,時常都會問到檢測儀到底是安裝布設總線制還是分線制好的?實則氣體檢測儀選擇總線制還是分線制,具體還要根據以下幾種實際的安裝環境來確定,以下深國安給大家分享講下關于氣體檢測儀安裝布設解決方案。
氣體檢測儀安裝布設說明:
1.看接入的氣體檢測儀的數量
探頭數量多于8臺,建議選擇總線制。這樣可以減少布線難度和布線成本,所有探頭通過一根電纜線接入主機,理論最多接收256臺探測器通訊信號;氣體檢測儀數量低于8個,可以選擇分線制,每個探頭通過單獨電纜接入主機。
2.檢測距離
在實際工況中,由于不同現場環境,每個探頭傳輸距離有遠有近,當距離比較遠時,建議采用總線制??偩€制通訊一般傳輸距離約1km,只需要布一根主線電纜即可,所有探頭通訊均可接入主線。另外,還可通過增加中繼器或改變中間通訊的方式增加RS485的傳輸距離,理論上距離不受限制。(短距離的情況下可使用分線制)
3.數據處理需要
很多情況下,氣體探測器的檢測數據需要經過多次處理和解析。4-20mA為標準工業信號,可接入各種PLC和DCS系統,但是當需要保存或二次顯示數據甚至深度開發使用數據需求時,就需要使用RS485總線信號。